 各位同仁大家好,今天解决了一个困扰我很多天的问题。现在分享给大家


原项目是WINCC7.0的,通过移植器升级到了7.3,但是我新加入的变量,加入到变量归档中,通过OnlineTableControl控件,却不能刷新显示,或显示未连接上。


给热线打了电话,尝试了很多热线提供的方法均失败,包括,复制移植之后的项目,工具--转化数据等;

唯一没有尝试的方法就是通过7.2过渡一下;当然重装系统软件,我是不会考虑的。。。累啊


后来在同事的帮助下解决了这个问题,很简单:

删除原来的变量归档组及数据,重新建立,工作量不是很多的。哈哈


最后,感谢LG同事的帮忙,哈哈。开心。

后来我测试 connectivity pack, Tag:R 读取导出到csv也成功得到数据;

WinCC7.0移植到7.3导致 变量归档失败 已锁定