以下是引用鲁小花在2017-11-22 08:26:29的发言 >17楼

我们这边如果再打个地桩重复接地是不是会好一点?

以下是引用SCU113在2017-11-21 17:11:33的发言 >15楼:从楼主的意思看,他...

引用15楼详细内容:

从楼主的意思看,他们是TN-S接地方式。

在变压器侧,N和PE连接。

在配电侧,N线和PE均分开铺设。

PLC柜内开关电源0VDC接PE.

这样的话,楼主家接线没错哦,问题到底在哪儿?

即使A家相线和N短路,造成A家的N带电。

但只要楼主家N和PE分开,又怎么可能造成CPU烧毁呢?



重复接地是为了防止零线开路造成的对单相负载过压或是欠压的保护。