恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-22 11:50:50
2楼
1L1-1L3是PAC4200自带的接线端子啊。
这测量电能的,和你负载是否平衡没有关系的。
这款电能质量监测仪,功能非常强大。
你问问题前,至少要先看下手册吧。
BTW,你这个图明显有严重的设计问题。
电压互感器出来的端子间,为什么要加触点?!!!
电压互感器二次侧不允许短路,这是常识吧。