回复:大功率变频器进线端是否还需要增加进线交流电抗器

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9429
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-22 11:55:41

7楼

我是这样来理解的,如果配电干线没有满负载,可以不加,反之,需要加。

我曾经在40立方的空压机恒压控制改造中用过,没有加输入电抗器,也可以。变压器是1000KVA,负载率大概80%。