回复:G120变频器参数设置问题求助!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6283
  • 精华

    279
  • 被关注

    557

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-22 14:12:47

1楼

空载不带电机要能运行。 那就V/F控制方式

运行方式为开环矢量控制,低频是要求扭力大一点。 

你这个就冲突了,,SLVC的话没有负载他会报警,,V/F你可以设置1310 1311等参数,激活电压提升,在设定值得基础上加上20-30就很有效。。


.因为这个是1.1KW带动0.55KW电机,要限制电流输出,以保护电机。

这个按实际铭牌设置电机参数就可以  



模拟量AI0+,AI0- 注意拨码的位置 电压还是电流 断电时切换


具体的参数你找一本快速调试手册就可以设置,,