   不知道您检测24小时内的启动次数 超过设定时报警的目的是什么。

可否考虑其它方案,如:

  方案1:检测两次启动运行的时间间隔,间隔时间小于设定时间(144分钟)时报警,同时,连续运行时间大于设定时间时也报警;

  方案2:检测停止时间的长短,间隔时间小于设定时间时报警。

  方案3:记录24小时内的平均启动次数达到10时报警。用计数器连续记录启动次数(使用沿触发、计数器加计数)。记录时间达到24小时的时候,用沿触发使计数器减1计数一次,以后每144分钟 用沿触发 使计数器做一次减计数。计数器的接通阈值设置为10,关断阈值设为0。