回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36662
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-22 21:48:54

60楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-11-22 21:26:44的发言 >59楼:惭愧!矢量变频器用得少,唯一一次经验是用丹佛斯的变频器控制二极电机的离心式水泵,做了好久自整定参数,用不久就报警,只好再做一次电机参数自整定

如果有机会,可以尝试西门子的变频器,第三方普通的异步电机,采用矢量控制,做好快速调试,就可以很轻松的在额定转速以内恒转矩驱动调速。转速下限是5Hz的运行频率以上。没有压力。


其实V/F控制也是可以的,因为这种控制的电机转矩是开环的控制,所以,第一,要做好电流截止设置(过电流保护的第一道关),然后,第二,在启动时把频率设定值直接给到30Hz,一样可以满转矩启动的。这样的测试我都做过。所以自信心满满。嘻嘻。


结论就是,工频直起能做到的“重负载”启动,改变频启动亦能做到。如果不行,检查变频器的参数设置或方法。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。