回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-22 21:55:47

62楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-22 21:48:54的发言 >60楼

如果有机会,可以尝试西门子的变频器,第三方普通的异步电机,采用矢量控制,做好快速调试,就可以很轻松的在额定转速以内恒转矩驱动调速。转速下限是5Hz的运行频率以上。没有压力。


其实V/F控制也是可以的,因为这种控制的电机转矩是开环的控制,所以,第一,要做好电流截止设置(过电流保护的第一道关),然后,第二,在启动时把频率设定值直接给到30Hz,一样可以满转矩启动的。这样的测试我都做过。所以自信心满满。嘻嘻。


结论就是,工频直起能做到的“重负载”启动,改变频启动亦能做到。如果不行,检查变频器的参数设置或方法。

以下是引用看雪001在2017-11-22 21:26:44的发言 >59楼:惭愧!矢量变频器用...

引用59楼详细内容:

惭愧!矢量变频器用得少,唯一一次经验是用丹佛斯的变频器控制二极电机的离心式水泵,做了好久自整定参数,用不久就报警,只好再做一次电机参数自整定

K版:

在启动时把频率设定值直接给到30Hz,

//这句话的意思是在启动的一瞬间先给一个短暂的30HZ参考频率提高加速转矩?

如果直接5HZ启动,然后运行在5HZ左右不加速,这样理论上也是可以?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl