回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-22 22:18:45

64楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-22 22:08:34的发言 >63楼

我说的是V/F控制时。要多给。如果是SLVC矢量控制,设置好转矩提升(启动),如果是VC,闭环转速控制,就给多少是多少即可。这个问题还是实际自己去调试和体会即可。

以下是引用威师爷在2017-11-22 21:55:47的发言 >:K版:在启动时把频...

引用详细内容:

K版:

在启动时把频率设定值直接给到30Hz,

//这句话的意思是在启动的一瞬间先给一个短暂的30HZ参考频率提高加速转矩?

如果直接5HZ启动,然后运行在5HZ左右不加速,这样理论上也是可以?


明白了!谢谢!