2楼

别以为人家用了网口你就能连上,你说的那两家,三菱的网线有些是cclink-ie接口,有走光纤的是sscnet,都是三菱自己的协议,你的西门子plc能连上吗。安川的总线是MECHATROLINK-I/II,连那接口都不是网线的,你怎么连。

反过来,西门子的PN V90,你三菱的带网口的plc能连上吗。还有ETHERCAT 协议的那些伺服,是网口的,1200的网口能连上?

1200最多能连上那些支持MODBUSTCP,MODBUS RTU 485 的那些伺服。

再说了,你好像熟悉840D,那你能用三菱和安川的伺服代替西么子伺服吗。