JU指令的错误使用导致的读取区域长度错误

已锁定

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3558
  • 精华

    46
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

JU指令的错误使用导致的读取区域长度错误

1136

6

2017-11-23 15:54:26

如题,代码如下

InternalCycle : CALL "LessThan"       

    index1      :=#InternalCycleIndex     

    index2      :=#Min         

   ArrayAny    :=#tempArrayAny       

   elementType :=#elementType     

    Ret_Val     :=#Cf_RetVal     

    ErrorWord   :=#Cf_ErrWord    

   A     #Cf_RetVal    

   L     #InternalCycleIndex   

   T     #Min//change #InternalCycleIndex      

   L     #InternalCycleIndex   

   L     b#16#1      

   +I   

   T     #InternalCycleIndex//compare     

   L     #InternalCycleIndex    

   L     #arrayLength      

  <I     

 JC    InternalCycle        //原为JU InternalCycle陷入了死循环


死循环后,因为变量#InternalCycleInde是作为DB块地址间接寻址的指针使用,所以导致了“读取区域长度错误”。