我认为,基本没有可能性!
原因,双速电机是普通电机,不是变频电机,电机是否强制散热,绝缘等级,是否耐电晕都要考虑。要改变频方案那就全换了吧
也考虑过把电机更换了,不过没有合适的电机,因为系统太老了,减速机的接口匹配问题找不到合适的电机。
电机绝缘等级是F级的
散热可以加强制风冷,并且工作制是间歇性工作制,10分钟以内最多运行4-6分钟。实际使用基本上也就是2-3分钟。所以散热方面加强制风冷应该问题不大。
是否耐电晕这个问题就没有考虑过!还请Z版详细解说一下!