回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-23 22:33:42

73楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-23 21:03:19的发言 >69楼

很巧合,今天有人打电话问我,他的一个VC控制系统,启动有时转起不来,有时就转得起来。问我是咋回事?我看过这个系统以后,这个系统是很多年以前的一个6SE70的VC控制系统,电机功率是30kW。启动时,电流比较大,已经达到额定电流。但明显启动很费劲。


这不正是一个重载下的VC控制系统的启动嘛,于是我告诉他们,如果启动费劲,把设定值再提高试试,他们照此操作,就可以顺利启动了,没有再出现启动不起来的现象了。


于是,我想到本问题的重载启动,只要是原系统(低速12极绕组工频直起)可以启动,那么改成变频以后,如果启动费劲,可以两种办法来调试,第一,采用提高设定值的办法,迅速提高启动转矩;第二,也可以采用速度调节器的自适应功能,0-500rpm的速调P参数提高,I参数减小,500-3000rpm范围P参数减小,I参数增加。


这是调试技巧问题了。

这个还真是一个好的经验!


低频时可以把速度控制器调的硬一些,这样可以提高启动转矩


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1969条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。