很巧合,今天有人打电话问我,他的一个VC控制系统,启动有时转起不来,有时就转得起来。问我是咋回事?我看过这个系统以后,这个系统是很多年以前的一个6SE70的VC控制系统,电机功率是30kW。启动时,电流比较大,已经达到额定电流。但明显启动很费劲。
这不正是一个重载下的VC控制系统的启动嘛,于是我告诉他们,如果启动费劲,把设定值再提高试试,他们照此操作,就可以顺利启动了,没有再出现启动不起来的现象了。
于是,我想到本问题的重载启动,只要是原系统(低速12极绕组工频直起)可以启动,那么改成变频以后,如果启动费劲,可以两种办法来调试,第一,采用提高设定值的办法,迅速提高启动转矩;第二,也可以采用速度调节器的自适应功能,0-500rpm的速调P参数提高,I参数减小,500-3000rpm范围P参数减小,I参数增加。
这是调试技巧问题了。
这个还真是一个好的经验!
低频时可以把速度控制器调的硬一些,这样可以提高启动转矩