回复:SMRAT200高速计数器接收脉冲信号问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15510
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-24 11:23:08

39楼

展开查看
以下是引用手机用户20171102410627在2017-11-24 09:13:18的发言 >

我算了算我这个霍尔开关脉冲频率在170HZ,是设备提供霍尔的5V电压。这么看来是不是用用光耦比固态好,固态有这么高的反应速度吗?我用的电机是5100转/min,每转一圈发出两个霍尔信号。

我的天,信号除了频率还有其他特征参数的。看以下两串数字:

0000111100001111000011110000111100001111000011110000

0000000100000001000000010000000100000001000000010000

两行数字中体现的信号的频率(周期)都是相同的。你觉得下面一行是不是很容易错过一个1字就完蛋了?

下面这行很少很少有1的时间。但是1字出现的周期性次数,我指周期性,都是8个字符一个周期。所以两行字符的周期都是8 。上面的一行字符,1字的占空比有50%,但是下面字符的占空比只有12.5%。

通常说的接收频率是指50%占空比的时候信号的周期,但是信号只有12.5%的时候,还是一样的周期,on的时间就很短了,短得会导致根本检测不到。

你分析一下你的霍尔on的时候有多少off的时间又有多少?