回复:400-5h profinrt io冗余

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    374

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-24 17:41:56

5楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2017-11-24 08:26:43的发言 >1楼

只能实现环网功能,不算真正意义上的Profinet冗余。要想实现Profinet冗余,CPU必须是410的,固件必须升级到最新,Profinet I/O用ET 200SP HA。

还要加上pcs7 9.0 版本。