调试G120变频器3kw带动2.2kw sew电机,偶尔会出现F7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障

 手册内容:

在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:U-V 相间短路
2:U-W 相间短路
3:V-W 相间短路
4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数)
2xxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 U 上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“ 电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理: - 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。
- 检查有无接地。
接地故障时:
- 没有激活“ 捕捉再启动” 功能(p1200) 时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
- 增加去磁时间(p0347)。
- 需要时取消激活监控功能 (p1901)。

经摇表检测电缆与相对相之间没什么问题,经过更换电缆也会出现故障,我这边一共有六台变频器,几乎都出现过这种状况,也更改过p347去磁时间,但致电西门子客服说是不激活捕捉再启动时不管用,报的不频繁,偶尔会出现一次,不知道有没有遇到相似问题的大神们是怎么解决的?