回复:【分享】大功率变频器使用,产生的谐波总畸变率达45%以上,请大侠分析一下

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-25 09:32:54

35楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-25 09:24:14的发言 >34楼

嘻嘻,我赞成。


在兑奖区,奖品架上那本天传所出的《传动控制系统设计手册》,讲的都是设计规范。什么样的情况该用什么东西。就是比较老的,比较传统的设计计算。但原理并不过时。


关于输出电抗器,我见过西门子原装的40kW的一个交流传动系统。电器柜与电机的安装距离小于8m,竟然也加了输出电抗器。非常不解。但西门子的工程师告诉我,这个电抗器的作用就是给电机供电滤波的。保护电机的。


在国外,同等功率的自动化控制系统和电机成本价格基本都是1:1的。所以他们特别重视对电机的保护。而我国情况就不然了,控制系统一般都是进口的硬件,而电机均采用第三方国产的电机,相比进口同等功率电机,那就是白菜价了(定制电机除外)。这就是国情的特点。电机有事也是小事,装置有事就是大事。孰轻孰重很分明。


出于成本考虑,别说变频器输出不加滤波器,就是输入甚至也不加。设计上比较乱象。挺无奈的。如果久而久之,我们的设计者,甚至忽略了变频器控制系统的滤波概念,甚至都不知道会有变频器的输出电抗器和滤波器,都不知道他们的作用是做什么的了。


个见。

以下是引用yming在2017-11-24 23:50:33的发言 >:我并不赞同这种说法...

引用详细内容:

我并不赞同这种说法。

进线电抗器也好,出线电抗器也好,出线滤波器也好,每一个器件都在造成热损失,能源的浪费。

使用它们,都是“没办法”的办法。


嗯,说实话,加还是不加这些元件,要看实际现场情况。确实需要有丰富的实际经验。

以不变应万变的设计,不一定是好事情。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?