回复:记一次10KV高压电柜二次线路无电检修过程

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-11-25 11:22:38

20楼

高压电柜厂家的暴利机会就这样被楼主终结了,呵呵


有个现实的问题,楼主为此获得公司的特别奖励了吗?楼主判断故障处理故障的技术价值得到了体现吗?就像维修行业客户会认同更换配件的价值,对于故障判断的技术价值几乎不会认可的。楼主的这次维修,配件90元,就换个熔断器,半个小时搞定给你人工费200元,300元可以打发你了。


可是楼主你想过你的风险没有?当然客户肯定是不会想的,只是合闸之后意外发生的话......,这时你当初收的300元.......


可能楼主非常喜欢自己的老板,没有把他当做客户服务对象。

工控爱好者
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。