十分感谢谢老前辈的提醒。提醒的很到位。再次感谢并且学习了。
首先柱上的断路器及隔离开关操作是不需要登高操作的,直接在地面使用绝缘拉杆操作的。恰巧供电局方面来人也顺带检修他们的计量柜,他们作为我的监护人,说实在的确没有什么操作票之类手续。
熔断器熔断原因就是市电在打雷时产生波动或浪涌造成的过流造成的熔断器熔断及放电。在操作之前也咨询了生产厂家及供电局方面专业人员。
对这个电压互感器输出是有供计量仪表回路的100V,及断路器操作显示的220V二种电压。
对于电压互感器主要就是使用万用表测量初级电阻,及初级对地绝缘电阻,没有使用合适的摇表来测量绝缘电阻。
这次的熔断器型号是一样的,只是额定电流我从1A加大了2A,从目前情况看,1A的偏小的,可能躲不过合闸或是其他涌流冲击电流。所以选择2A。
的确当时供电局人员跟我说,更换熔断器事情很多厂家都是找他们更换的。
楼主的这种现象与我现在,在现场遇到的情况十分相似,我们现场也是一合刀开就烧熔断器,不过是不频繁,经过分析原来我们的熔断器负载段除了电压互感器还有一个6000/220的变压器,但是当时设计时没有考虑变压器的容量,只考虑的电压互感器,变压器是3KVA,熔断器选的是0.5A,所以太小了啊,另外有时间合刀开不烧是因为交流电是正弦波,你送电时正好在过零点所以没问题