回复:记一次10KV高压电柜二次线路无电检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-26 11:17:47

22楼

展开查看
以下是引用唐山轧钢小电工在2017-11-24 22:51:25的发言 >19楼

得有双证呦!安监局那还有个特种作业证呢。还有,变色发黑的部位明显是放电碳化了,需要仔细清理,并对电压互感器做耐压试验。否则即使修复了,该位置的绝缘电阻也肯定非常低,并且还是南方,潮湿。向公司申报备件吧,提前备上。高压的东西万万不能对付

我有南方电网的进网许可证,理论上是可以维修自己公司内的高压电气,就是因为有放电导致1A的熔断器熔断,放电就涉及多方面问题,如打雷过电压等等,对高压要有敬畏之心,也没有必要认为这个东西有多么的高深,细心一点准备充分点,一般问题自己也是可以解决的,就像高压设备都有断电重合闸装置一样,也是允许断电后自动重合一次的。