回复:记一次10KV高压电柜二次线路无电检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-26 11:24:31

23楼

展开查看
以下是引用winter938在2017-11-25 11:22:38的发言 >20楼

高压电柜厂家的暴利机会就这样被楼主终结了,呵呵


有个现实的问题,楼主为此获得公司的特别奖励了吗?楼主判断故障处理故障的技术价值得到了体现吗?就像维修行业客户会认同更换配件的价值,对于故障判断的技术价值几乎不会认可的。楼主的这次维修,配件90元,就换个熔断器,半个小时搞定给你人工费200元,300元可以打发你了。


可是楼主你想过你的风险没有?当然客户肯定是不会想的,只是合闸之后意外发生的话......,这时你当初收的300元.......


可能楼主非常喜欢自己的老板,没有把他当做客户服务对象。

自己负责公司内电气设备,设备出现问题就应该去解决,这是起码的做事态度,跟喜不喜欢老板没有关系,小问题自己能够解决就不想去烦老板。现在就是有部分人抱着客户不懂心里,漫天要价。如果是合理的价位也许我就给别人去解决。