发布于 2017-11-26 11:29:15

24楼

展开查看
以下是引用绿草莓的天空在2017-11-26 08:14:21的发言 >21楼

楼主的这种现象与我现在,在现场遇到的情况十分相似,我们现场也是一合刀开就烧熔断器,不过是不频繁,经过分析原来我们的熔断器负载段除了电压互感器还有一个6000/220的变压器,但是当时设计时没有考虑变压器的容量,只考虑的电压互感器,变压器是3KVA,熔断器选的是0.5A,所以太小了啊,另外有时间合刀开不烧是因为交流电是正弦波,你送电时正好在过零点所以没问题

以下是引用HUANGZE75在2017-11-09 12:36:29的发言 >12楼:十分感谢谢老前辈的...

引用12楼详细内容:

十分感谢谢老前辈的提醒。提醒的很到位。再次感谢并且学习了。

  1. 首先柱上的断路器及隔离开关操作是不需要登高操作的,直接在地面使用绝缘拉杆操作的。恰巧供电局方面来人也顺带检修他们的计量柜,他们作为我的监护人,说实在的确没有什么操作票之类手续。

  2. 熔断器熔断原因就是市电在打雷时产生波动或浪涌造成的过流造成的熔断器熔断及放电。在操作之前也咨询了生产厂家及供电局方面专业人员。

  3. 对这个电压互感器输出是有供计量仪表回路的100V,及断路器操作显示的220V二种电压。

  4. 对于电压互感器主要就是使用万用表测量初级电阻,及初级对地绝缘电阻,没有使用合适的摇表来测量绝缘电阻。

  5. 这次的熔断器型号是一样的,只是额定电流我从1A加大了2A,从目前情况看,1A的偏小的,可能躲不过合闸或是其他涌流冲击电流。所以选择2A。

    的确当时供电局人员跟我说,更换熔断器事情很多厂家都是找他们更换的。


以下是引用老顽童63在2017-11-08 22:38:50的发言 >10楼:楼主,向你祝贺!但...

引用10楼详细内容:

楼主,向你祝贺!

但是,我作为一名老的高级电气工程师,善意的提醒你,很侥幸。

你为自己单位省钱了,但是,你的做法很不符合你持有南方电网发的操作证的要求,到目前为止,你的工作还没有做完。

第一,登高作业和安全措施齐全吗?有地线吗?有监护吗?你没说;

第二,导致三只熔断器同时熔断的原因找到了吗?如果没有,还要继续找,否则,你为下一次更严重的故障埋下了隐患;

第三,从图片和你的叙述看,你的电压互感器不仅仅有测量电压的作用,还有就是肩负断路器操作电源的作用,那么,电压互感器高压三相熔断器都熔断了,那4KV电压从何而来?相当于高压的三相全断低压侧还有40V二次电压,哪里提供的(或者二次别的回路)电压,必须找到,也可能它就是原凶;

第四,你用万用表测试电压互感器一次电阻(6.7K),连个绝艳也不测试(不打耐压也需要1000V以上的摇表呀),直接送电,符合规程吗?万一送电短路或击穿,那后果不堪设想,甚至于人身伤害。。。。

第五,你买的熔断器做过试验吗?你面装的熔丝和原来的容量一样吗?下次发生类似情况互感器还能受到熔断器保护吗?

    如果,我说如果不成功或者发生事故你想过吗?以后由于熔断器不起作用事故扩大了,你今天的行为会被分析承担责任的。电力操作要非常谨慎,首先报人身,其次保电网,再次保设备。它是一种高危险行业。

    如果说的不妥,请谅解。

如果时常出现熔断器熔断问题,这说明系统是有问题的,要综合分析才行,对于变压器负载要考虑合闸涌流问题,所以配置熔断器不光要考虑变压器负载还要考虑合闸涌流问题,很难碰到合闸时候就碰到过零时候,躲过这个涌流。