看看你的编码器说明书中标明的工作温度。通常可以工作在-20℃~80℃。
所以,怀疑你的编码器坏与环境温度低只是个巧合。
另外,编码器也不会工作时间只能持续一年吧?
你把怀疑有问题的编码器换下来后检测过么?有问题么?会不会仅仅是安装方式的原因?这种软联接的安装方式,对安装要求还是相对较高的。