@雨思念时代 P1901是可以屏蔽掉的,现在都是新线当然没问题,就怕到时候用的时间长了以后,真有短路状况啥的检测不出来。
--
既然能屏蔽,就屏蔽它。因为变频器的保护是是有很多道防线的。你这个保护,说明上是讲的只在使能时变频器进行测试。所以,屏蔽掉未尝不可。也许是检测不可靠的问题呢。反倒成了多余的检测了。
个见,仅供参考。
今天查了一下控制面板的r949参数,值为13246,按照手册上说: 4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数) ,那也就是说是在U相识别的有接地电流了,单位千分数怎么理解,是3246/1000 A这样理解吗?