14楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-11-26 23:10:31的发言 >13楼

u相绝缘摇了没有啊?一般变频器相对地的漏电流在二三百毫安,楼主这也太大了吧,如果不是绝缘问题,就是检测问题或有干扰,如果接地和等电位都是按标准连接,那么,果断把这个保护屏蔽掉吧。

以下是引用雨思念时代在2017-11-26 22:49:13的发言 >12楼:今天查了一下控制面...

引用12楼详细内容:

今天查了一下控制面板的r949参数,值为13246,按照手册上说: 4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数) ,那也就是说是在U相识别的有接地电流了,单位千分数怎么理解,是3246/1000 A这样理解吗?

以下是引用kdrjl在2017-11-24 22:13:51的发言 >6楼:@雨思念时代  P1...

引用6楼详细内容:

@雨思念时代  P1901是可以屏蔽掉的,现在都是新线当然没问题,就怕到时候用的时间长了以后,真有短路状况啥的检测不出来。

--

既然能屏蔽,就屏蔽它。因为变频器的保护是是有很多道防线的。你这个保护,说明上是讲的只在使能时变频器进行测试。所以,屏蔽掉未尝不可。也许是检测不可靠的问题呢。反倒成了多余的检测了。


个见,仅供参考。

嗯呢,感谢提醒,对啊,我也纳闷,之前倒是电缆接在电机上直接摇过,确实是没发现什么问题,关键吧这个问题是有时候偶然性出现呢,如果摇表能摇出来的话我估计那应该就一直报警了吧,所以当时没摇出什么结果来。还有那个单位应该是安培吧?