u相绝缘摇了没有啊?一般变频器相对地的漏电流在二三百毫安,楼主这也太大了吧,如果不是绝缘问题,就是检测问题或有干扰,如果接地和等电位都是按标准连接,那么,果断把这个保护屏蔽掉吧。
嗯呢,感谢提醒,对啊,我也纳闷,之前倒是电缆接在电机上直接摇过,确实是没发现什么问题,关键吧这个问题是有时候偶然性出现呢,如果摇表能摇出来的话我估计那应该就一直报警了吧,所以当时没摇出什么结果来。还有那个单位应该是安培吧?