回复:接触器控制的双速电机改造为变频器控制的可行性问题讨论!

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-27 10:52:56

77楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-23 21:03:19的发言 >69楼

很巧合,今天有人打电话问我,他的一个VC控制系统,启动有时转起不来,有时就转得起来。问我是咋回事?我看过这个系统以后,这个系统是很多年以前的一个6SE70的VC控制系统,电机功率是30kW。启动时,电流比较大,已经达到额定电流。但明显启动很费劲。


这不正是一个重载下的VC控制系统的启动嘛,于是我告诉他们,如果启动费劲,把设定值再提高试试,他们照此操作,就可以顺利启动了,没有再出现启动不起来的现象了。


于是,我想到本问题的重载启动,只要是原系统(低速12极绕组工频直起)可以启动,那么改成变频以后,如果启动费劲,可以两种办法来调试,第一,采用提高设定值的办法,迅速提高启动转矩;第二,也可以采用速度调节器的自适应功能,0-500rpm的速调P参数提高,I参数减小,500-3000rpm范围P参数减小,I参数增加。


这是调试技巧问题了。

K版说的我深有体会也碰到过。1 P278,279这二个参数对于P100等于3特别重要,增大启动转矩

没有咱工程师解决不了的事儿:紧急更换调试西门子电机96小时-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1173734&b_id=80&b_sid=15&s_id=0&num=35#anch