谢谢版主加精。

但在设计上,我是有不同看法的,我并不认为中国特色的从实际出发,实事求是好事情。

对我来说,规范第一。

设计也只是整个系统生命周期的一环罢了,最重要的也不是满足性能的情况下,性价比最优;

最重要的是设计、使用、维护过程中的可控性。


我们固然可以凭扎实的能力,对规范的某些条款作出些优化,变更。

但在整个系统中,这些却成为了变量。

比如查故障的时候,按照供应商规范推荐来做,剩余的故障点范围就缩小很多。

如果你改了规范,你怎样验证?

这个点在设计中是不可控的。


比如通过传动系统的EMC规范,你大概知道同一个母线段下,多个变频器同时工作,可能会产生高频共振。SEW的标准推荐使用进线电抗器,我就会选用。

至于是否有更便宜的办法,散热是否有影响,是否会浪费能源,这些问题是非常次要的问题了。


楼主的问题,我觉得有几方面:

1,变频电机选型。我查了楼主推荐的南洋电机的型号和资料,我不倾向于选择这个(我不知道回转炉专用电机,到底是什么电机,这命名就很中医);

2,几个变频器在同一段母线下,所以加进线电抗器;

3,  距电机70多米,加出线电抗器;

4,等低位接地


精华帖版主置评:讲的不错,奖励 -北