回复:G120变频器报故障F7807 短路接地故障

雨思念时代

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2017-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-27 14:00:19

16楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-27 10:54:24的发言 >15楼

可能是电机或者电缆的漏电流有点大,,检测有点灵敏吧,,


p0287[0...1] 接地监控阈值 / 接地监控阈值


将这个值增大一倍试试,,

相关的参数

p1901 测试脉冲检测的配置 / 测试脉冲配置

改一下看看,,

感谢,我试一下,这个p0287 【1】【2】两个都上调吗?