877
9
2017-11-27 17:21:03
炼钢转炉倾动变频器一主三从,主从之间转矩给定通过SIMLINK网传送,近期偶尔发现一台主变频器和一台从变频器的电流约为110A,另外两台从变频器电流约60A,过十几秒钟电流就一致了(正常时三台变频器均为60A),查历史趋势,电流大的变频器,实际输出转矩也大。疑问一,三台从变频器转矩给定一样,三台从变频器的实际电流和转矩就应一样吗,还是与各自的负载有关,尽管主从四台电机为同轴传动。疑问二、SIMLINK网未报故障,各台从变频器的给定应是正常的,如果是这样是否问题还是出在机械方面呢。