以下是引用芳季在2017-11-27 18:50:13的发言 >10楼

咋整的?我下载的说明书没有提PN口的。想问问这个带PN的和带485的在控制上是不是都一样的通讯功能。就是说能读能写的寄存器都一样。

哎,楼主啊,我在你的帖里面问提都扯远了。不好意思。

你的问题,你现在觉得怎么样了?

完全不同的。电机还是那个电机,驱动器对控制器的接口则是两种。

PTI脉冲的驱动器就不说了。需要485连接;需要给定值的脉冲、控制信号连接,等等。

而PN的主要用上面的俩PN网口,一个网线接PC、一个连接1200PLC。控制则使用FB284之类的功能块。

编码器接口是一样的X9。