回复:G120变频器报故障F7807 短路接地故障

雨思念时代

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2017-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-27 19:59:25

18楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-27 15:05:10的发言 >17楼

你的装置功率对应参数看看,,可能与S120不大一样,,你仔细看看参数,,

S 120的我改过,,有效果,,

以下是引用雨思念时代在2017-11-27 14:00:19的发言 >:感谢,我试一下,这...

引用详细内容:

感谢,我试一下,这个p0287 【1】【2】两个都上调吗?

恩,与s120的有一定差别,这是手册上说明:

说明: 接地监控的跳闸阈值。

以功率单元最大电流的百分比值进行设置(r0209)。

索引: [0] = 正在预充电时的阈值

[1] = 结束预充电时的阈值

相关性: 参见: p1901

注释: 该参数只和“ 装机装柜型” 功率单元相关


默认的p0287 【0】 6%   【1】16%  ,请问大神你设置到多大的阈值合适啊?