新研发设备,而且也是第一次调SIMOTION。


1个虚轴带2个实轴做电子齿轮同步;

逻辑程序基本完成,在进行提速测试过程中发现,加速度提到设计要求数值后,再进行速度的提升时,提高一定程度后,驱动器报警,大都出现在加速过程中,应该是实轴速度响应达不到虚轴的速度和位置,导致驱动报警。有时候加速能加上,快到位减速过程中也会出现报警,从位置数据看,是实轴的位置没有及时减下来超前了虚轴的位置。


一开始加了一点速度和加速度后就很容易报警。

后来改大了这个参数到220:


速度可以提的更高一点,但是提到一定程度后仍然出现报警。


自身写的程序有判断虚轴分别和2个实轴的位置差,也有2个实轴的位置差。

2个实轴都是从轴,运行过程中,它们俩的差值不是很大。

但是2个从轴和虚轴的差值,随着速度或者加速度的提高,逐渐变大。


想知道“tolerance for master reversal of direction”是什么意思?是指运行过程中主轴和从轴差值所允许的最大差值吗?比如按照目前的设定超过220就报警?还是超过一半110就报警?因为我监控位置数据发现好像每次报警时,从轴和主轴的位置差还没有到220驱动就报警了。


现在遇到的问题是,从轴跟不上虚轴主轴,应该调整哪些参数呢?继续放大这个参数是否可以?是不是只要保证2个实轴的位置差别不会太大,这个实轴和虚轴之间的位置差放的再大一些也没有问题呢?

或者调整位置环的增益?