回复:S7-1200 Modbus tcp 客户机与服务器读写的技巧问题探讨

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-27 21:38:57

14楼

展开查看
以下是引用yming在2017-11-26 23:21:54的发言 >13楼

如果对方是台PC 且使用的是WINDOWS ,而不是 SERVER操作系统,就不好说了。要注意切换窗口,进程挂起。通讯就中断了。


以下是引用威师爷在2017-11-26 12:46:08的发言 >4楼:就是一个X86的工控...

引用4楼详细内容:

就是一个X86的工控机!在里面嵌入了软PLC,也可以理解为是一个(软PLC)

软PLC的速度还可以MS级的。

备注:服务器端的软PLC具备编程功能,可以编写两个服务器的


以下是引用yming在2017-11-26 11:02:46的发言 >1楼:你说的那边服务器是...

引用1楼详细内容:

你说的那边服务器是什么设备?

这事儿,完全取决于服务器那边。


不是WINDOWS的系统是LINUX。


还有另外一个问题,就拿1200之间的MB_客户机与MB_服务器通讯来说,如果客户机的程序扫描周期是50MS(REQ=TRUE),服务器的扫描周期是500ms,那么这个时候客户机读写服务器的速度是50ms?还是500ms呢?客户机读写服务器,服务器是不是每个扫描周期才会答复一次呢?尽管客户机是50ms进行一次读写请求,但是客户机的扫描周期是500ms。


这个问题不知道Y版有没有做过实验?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。