以下是引用威师爷在2017-11-27 21:38:57的发言 >14楼

不是WINDOWS的系统是LINUX。


还有另外一个问题,就拿1200之间的MB_客户机与MB_服务器通讯来说,如果客户机的程序扫描周期是50MS(REQ=TRUE),服务器的扫描周期是500ms,那么这个时候客户机读写服务器的速度是50ms?还是500ms呢?客户机读写服务器,服务器是不是每个扫描周期才会答复一次呢?尽管客户机是50ms进行一次读写请求,但是客户机的扫描周期是500ms。


这个问题不知道Y版有没有做过实验?

以下是引用yming在2017-11-26 23:21:54的发言 >13楼:如果对方是台PC 且...

引用13楼详细内容:

如果对方是台PC 且使用的是WINDOWS ,而不是 SERVER操作系统,就不好说了。要注意切换窗口,进程挂起。通讯就中断了。


以下是引用威师爷在2017-11-26 12:46:08的发言 >4楼:就是一个X86的工控...

引用4楼详细内容:

就是一个X86的工控机!在里面嵌入了软PLC,也可以理解为是一个(软PLC)

软PLC的速度还可以MS级的。

备注:服务器端的软PLC具备编程功能,可以编写两个服务器的


以下是引用yming在2017-11-26 11:02:46的发言 >1楼:你说的那边服务器...

引用1楼详细内容:

你说的那边服务器是什么设备?

这事儿,完全取决于服务器那边。


1200的通讯和200不同。它不是扫描之后,执行通讯段程序。而是分时间片,分别执行(外部看去像并行执行)。

如果PC的服务器是其他方式,如扫描完成后执行通讯,那就比较慢了。未执行通讯程序时,客户端的读写数据只能在缓冲区中(排队)。如果缓冲区很小,有限,数据就不会接收到。外部看就是阻塞。