恩,与s120的有一定差别,这是手册上说明:
说明: 接地监控的跳闸阈值。
以功率单元最大电流的百分比值进行设置(r0209)。
索引: [0] = 正在预充电时的阈值
[1] = 结束预充电时的阈值
相关性: 参见: p1901
注释: 该参数只和“ 装机装柜型” 功率单元相关
默认的p0287 【0】 6% 【1】16% ,请问大神你设置到多大的阈值合适啊?
我都是乘以二,,再有问题,就是硬件的问题