回复:G120变频器报故障F7807 短路接地故障

雨思念时代

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2017-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-28 20:55:15

23楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-28 16:02:26的发言 >21楼

我是更换电机碰到过一次,可能是我们这有点潮湿,备件电机长时间不用,电缆接线盒也有点潮湿,腐蚀,

正常使用的时候没有碰到过,,

前几天一个同事也是更换完电机做优化是就报30021功率单元接地故障,,修改完阈值OK,,,

奥奥,谢谢,正在按照您的方法实验中