利用 proneta 扫描现场拓扑 

首次扫描拓扑.pdf

可以看到proneta 无法识别 哈丁交换机,两个哈丁交换机无连线。

同时发现现场有三台s7-1500连接在一起,建议客户先将其他PLC分开,将V90改回到IRT模式

故障很快复现,PLC报伙伴端口不支持IRT

PLC报警诊断缓冲区.png 

通过BANY 抓包分析

隔离前抓包位置.png

在PLC和哈丁交换机之间进行抓包,根据之前经验,主要对PTCP报进行分析

隔离前PN_PTCP.png

发现有很多PTCP的数据包

将X208交换机隔离PLC与哈丁交换机

隔离后抓包位置.png

隔离后PN_PTCP.png

发现只有PLC的PTCP的报文。

说明X208具有过滤PTCP报文的功能,可以防止PLC收到异常的PTCP报文,

再一次验证PN交换机在实际应用中的重要性。

由于ET200SP的两个口本身具备PN交换机功能,将ET200SP的位置换到PLC与哈丁交换机中间,实现隔离

最终网络拓扑图01.pdf

最终网络拓扑图02.pdf

V90 没有再出现掉站的报警。