回复:smart plc 与 V20 变频器 MODBUS 通讯问题

ayang99

  • 帖子

    104
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-30 14:59:52

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-11-29 20:51:00的发言 >6楼

足够条件控制变频器的,仔细复查每个字符,能行的。

以下是引用ayang99在2017-11-29 17:49:14的发言 >4楼: 直接(USB-转48...

引用4楼详细内容:

 直接(USB-转485转换器)用串口调试助手,直接发送以下指令


停止( 16#047E )

0A 06 00 63 04 7E FA 4F

启动(16#047F)
0A 06 00 63 04 7F 3B 8F

速度设定(16#1000)
0A 06 00 64 10 00 C4 AE


试了一下,好像 不行

还有一些疑问,

在S7-200 Smart与V20之间的Modbus通信_起停和读写参数

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/1482.html

视频中, 

介绍 状态字 返回  16#EB31 (1110 1011 0011 0001) 为 停止;

           返回  16#EB37 ( 1110 1011 0011 0111) 为运行 

这个 在哪个手册 可以 看到呢?