回复:请教一下,250KW的四象限变频器,控制的三相异步电机,电缆线长约40米,功率250kw,频率2-75Hz,请问改选多大

高山孤影

  • 帖子

    3520
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-30 22:21:24

2楼

四象限吗,关键是输入电抗器,有条件还是用隔离变压器比较好。如果要计算输出电抗器,可以在基频下根据电机的电压和电流,算出每相的阻抗,电感值取输出阻抗的0.5-1.5%即可,一般取1%,电流取电机的额定电流值。