回复:profinet通信问题求助

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23658
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-01 10:28:22

3楼

展开查看
以下是引用不枉此生在2017-12-01 09:49:43的发言 >2楼

但是类似PLC2那样,PLC既做控制器又做设备,G120做设备我有很多路,如果其中一路PLC坏了,我想用不同路的PLC备件(PLC加密,IP地址和设备名只能通过外部指定)更换时,更改不了设备名!

以下是引用yming在2017-11-30 18:25:40的发言 >:跟拓扑没啥关系。例...

引用详细内容:

跟拓扑没啥关系。

例如PLC2要控制3台G20,同时PLC2又是PLC1的IO设备,当然是可以的啦。



你说的是PLC备件更换问题。这个早就有解决方案。

使用SD卡,组态、程序全部在卡里。PLC损坏,只需要断电,拔出卡,拔出接口、更换PLC,插入接口,插入卡,重新上电,立即恢复工作。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?