回复:MM430变频器F0001

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-01 10:38:37

9楼

展开查看
以下是引用sdkd在2017-11-20 17:14:36的发言 >楼主

大家好,有一台MM430变频器控制风机启动。

偶尔启动时报F0001。

加减速时间都已经改为45S;而且电机功率和变频器功率配套;电机接线和绝缘都没有问题;而且也做了静态优化(转子电阻优化)。

偶尔还是出此类故障。

P1200=1;P640=185%;P1310=50%;P1316=16.1%

请大家支招。

1310、1311、1312的分配就是:三者合计不要超过 640的数值;最好也不要等于640的百分比。

连续电压提升1310,是固定值(额定电流的百分比),随着V/f输出电压提高,它的占比会越来越小了。

加速度电压提升,仅在每次设定值斜坡变动时,加载电压提升。

启动电压提升,则就是为了启动用来克服静止摩擦力。只是在每次启动0赫兹开始作用一次。实际值达到设定值即失效。

所以要看实际情况来分配比例,但总和不能达到640的数值。