恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-01 10:38:37
9楼
大家好,有一台MM430变频器控制风机启动。
偶尔启动时报F0001。
加减速时间都已经改为45S;而且电机功率和变频器功率配套;电机接线和绝缘都没有问题;而且也做了静态优化(转子电阻优化)。
偶尔还是出此类故障。
P1200=1;P640=185%;P1310=50%;P1316=16.1%
请大家支招。
1310、1311、1312的分配就是:三者合计不要超过 640的数值;最好也不要等于640的百分比。
连续电压提升1310,是固定值(额定电流的百分比),随着V/f输出电压提高,它的占比会越来越小了。
加速度电压提升,仅在每次设定值斜坡变动时,加载电压提升。
启动电压提升,则就是为了启动用来克服静止摩擦力。只是在每次启动0赫兹开始作用一次。实际值达到设定值即失效。
所以要看实际情况来分配比例,但总和不能达到640的数值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主