那就是pid加分程控制。

pid设定值就是你的目标温度值,测量值就是实际温度,pid输出51%~0转换成6400~32000(4~20mA,如果是0~20mA则转换成0~32000)控制冷却水,49%~100%转换成6400~32000(4~20mA,如果是0~20mA则转换成0~32000)控制热油。

其中49%~51%水油同时开一点,防止温度突变。

pid反作用。测量值大于设定值,pid输出减小。