功能要求实现2种转速,接线DI0,DI1,宏程序使用2即DI0既为使能同时有一个固定转速1,DI1使能控制固定转速2.
我在BOP2参数设置情况:P840设置r722.0,P1070设置1024,p1016设置1,P1000设置3
P1020设置r722.0,P1021设置r722.1,P1001设置固定转速1,P1002设置固定转速2,
运行情况DI0有使能,转速为固定转速1,变频器运行正常。
DI0,DI1使能输入,转速仍为固定转速1????????,变频器运行也正常。
哪里还需要设置什么参数,各位知道大神教教小弟