v20系列变频器的常用参数设置,给初学使用者参考

已锁定

chuxiaodong

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2017-03-07

普通 普通 如何晋级?

v20系列变频器的常用参数设置,给初学使用者参考

24298

2

2017-12-01 12:33:32

 

西门子V20参数设置

1.p0010=30   p0970=1恢复出 厂 值。           

2.p00 10 =1 快速调试。 

3.p0100=0(功率单位,kw) 

4.p0304 =400  (电机额定电压v )  。

5.p0305=电机的额定电流A。

6.p0307=电机的额定功率kw。

7.p0310=50hz。

8.p0311=点击的额定转速 ,转、分。 

9.p0700启动命令 :面板控制时设为1,,端子控制时设为2,通讯调速时设为5。

10.p1000  频率来源 :面板时为1,模拟量时为2,通讯时为5。

11.p1080=0 电机启动时最小为零。

12.p1082=50hz 或最大设定值 。

13.p1120=5启动加速时间。

14.p1121=5停车减速时间 。

15.p3900=1结束快速调试 。

16.p0003=3  增加权限 。

17.设p2000=50 基准频率:即对应+10v,或uss+100对应频率。

18.p2014=0。

19.p2010当通讯控制时根据要求一般设为6,即波特率9600,设7为19200,非通讯时为默认值。 

20.p2011通讯控制时据程序要求设置为0-31非通讯时设为默认值。

21.p0290=1 变频器过载时选择跳闸兼顾电机保护。