西门子LOGO!8.FS4与信捷TG765ET通过Modbus TCP通讯
看了很多资料,有点搞不懂西门子LOGO!8FS4的Modbus地址空间的映射关系,因为对LOGO叶不太熟悉,所以瞎搞了一通,请高手指教。
一.LOGO侧的设置
1. 建立网络项目;
2. 插入LOGO设备和Modbus设备;

3. 从Modbus设备的端口拉到LOGO的端口,建立连接,图中黄色的线;
4. 双击黄色的线;

5. LOGO编程。。。。。。

6. LOGO的VM映射:

二.LOGO侧的Modbus地址空间

这张图实在是有点晕,什么乱七八糟的映射关系?
按Modbus的规则是右边注释的那样的,怎么对应???
看其他人做的对应是M1--0 8257,应该是可以的;其他的呢?
Q1对应0 8139??I1对应 1 0001?
还有V是什么鬼?在LOGO里怎么用到?还有VW?
难道是这样:
v0.0-v850.7 对应 00000-06800
q1-q20 对应 08193-08212
m1-m64 对应 08257-08320
i1-i24 对应 10001-10024
AI1-8 对应 30001-30008
VW0-VW850 对应 40000-40850( 剩下的和VW类似)
如果VW是这样的话,在VM映射里对应的Modbus地址又是什么呢?
VM里加减计数器的类型为DWord,Modbus里怎么搞?
三.触摸屏侧的设置

画面

这个里面的4x100是否对应LOGO里VM设置里的100?
