回复:PLC重新下载后,为什么触摸屏里的数值变为0?

weiyt

  • 帖子

    1584
  • 精华

    14
  • 被关注

    326

论坛等级:至圣

注册时间:2006-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-02 16:56:19

13楼

 触摸屏中显示值在下载程序后变为0,说明下载的空数据块覆盖了在线数据块,数据丢失所致。

两中方式避免:

1、修改逻辑后上传数据块,注意取消勾选程序块和系统块

2、如果数据块中的值未做更改,建议下载时只勾选程序块,这样系统块和数据不再下载,就不会覆盖掉原来的数据