PCS 7 wincc 服务器无法与PLC通讯

已锁定

蔡刚红

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-24

普通 普通 如何晋级?

PCS 7 wincc 服务器无法与PLC通讯

573

1

2017-12-03 15:04:18

network.jpg

SCE1.jpg

SCE2.jpg

有两台WINCC服务器(冗余关系)由于我将一台(主)服务器的CP1613网卡由config 模式改为PG模式后就无法通讯了,再改回来也不行了。我在ES上将服务器的HWconfig下载到主服务器同时也将网络组态下载到主服务器,在服务器上检查SCE,发现第一槽配置的普通网卡(IE general)显示无法工作的状态,第三槽和第五槽、第125曹分别为wincc application 、CP1613、station manager 均显示工作正常,但就是连接不上PLC(9个),我检查另外一个工作正常服务器的SCE,发现第一槽没有组态普通网卡(IE general),其它已主服务器一样,但工作正常,检查工程项目文件的主题发现,两台服务器的HWconfig中第一槽都配有IE general,这是怎么回事呢?我尝试下载HWconfig时不选IE general 但下载网路组态时就报错,无法完成下载(CP 1613 与PLC组成 process network、IE general 普通网卡与操作站组成terminal network),请问,1、主服务器无法与PLC通讯是否与IE general工作不正常有关(但与PLC通讯是通过CP1613网卡,怎么与普通网卡有关,不解)2、怎样将主服务器的SCE配置成像standby服务器一样没有IE general且通讯正常呢?3、接下来还应该检查什么?

PCS 7 wincc 服务器无法与PLC通讯 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示