终于有机会试验了,试验成功了,结果如下:
P0700=2 端子命令源
P0701=99 使能DIN1的BICO功能
P0702=99 使能DIN2的BICO功能
P2800=1 使能自由功能块
P2802[0]=1 激活延时器1的优先级
P2802[1]=1 激活延时器2的优先级
P2850=5 设定延时器1的延时时间为5秒
P2855=5 设定延时器2的延时时间为5秒
P2851=0 定时器1动作方式为接通延时
P2856=0 定时器2动作方式为接通延时
P2849=722.0 定时器1由DIN1输入启动
P2854=722.1 定时器2由DIN2输入启动
P0840=2852.0 定时器1的输出启动变频器正转ON/OFF1
P0842=2857.0 定时器2的输出启动变频器反转ON/OFF1
其它常规参数照设如下:
P0100=0单位是kW、额定是50Hz
P0205=0恒转矩
P0300=1 变频电机
P0304=380V
P0305=38.5A电动机额定电流
P0307=18.5kW电动机定额功率
P0310=50Hz变频器最大频率
P1080=15Hz电动机最小频率
P1082=50Hz电动机最大频率
P0700.0=2启停命令源为端子排主给定(本地)
P0700.1=2附加给定也为端子排(远程)
P0701.0=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(本地)
P0701.1=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(远程)
P0702.0=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(本地)
P0702.1=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(远程)
P0704.0=99定义DIN4为BICO
P0810=722.3将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子,DIN4=1时为本地,=0为远程
P1300=0 V/F方式
P1120=10s,斜坡上升时间
P1121=0s,斜坡下降时间
P0640=150%,过载因子,10~400%。
精华帖版主置评:很好,值得张杨的做法。谢谢楼主的分享。kdrjl