回复:wincc中vbs全局脚本使用问题

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    895

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-04 09:01:19

2楼

Option Explicit

Function action

Dim NewTag

NewTag=HMIRuntime.Tag("NewTag_1").Read

If NewTag > 100 Then

HMIRuntime.Tags("changya_start").Write 1

HMIRuntime.Tags("changya_stop").Write 0

Else

HMIRuntime.Tags("changya_start").Write 1

HMIRuntime.Tags("changya_stop").Write 0

End If

End Function

1、你的脚本:HMIRuntime.Tag应该是HMIRuntime.Tags,你写错了。把你的脚本改成我上面写的这个试试看

2、你原来的脚本可以直接在不同的位置插入msgbox函数显示不同的信息,运行后看最后一个提示信息是哪个,那么就是这个提示信息和下一个提示信息之间的脚本有问题,,然后才用二分法在它们的中间再插入msgbox,重复直到定位到有问题的地方。

活到老,学到老!为了生活学习吧!