回复:一次“难忘”的维修记录

我爱笨小孩

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2013-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-04 11:08:27

52楼

我也有很多类似楼主的经验,两条德国原装的生产线,运行了近十年,每条线几十个站点,隔三差五的故障,原来的维护工程师经常加班,每次都是换DP接头或通讯模块之类的配件了事,竟然每次也能管住一阵子(几天),分析原因就是说潮气太大引起。后来某些原因原来维护的工程师离职了,我接手了(汗)。我不信邪,也特别不喜欢因为这种事去加班。就努力去学习分析关于导致DP通讯故障的所有原因,一一确定再排除,终于找到是DP通讯电缆受到影响导致,全部更换后几年也没有出现通讯的报警故障。其实这些DP通讯故障现象真的是五花八门,但又万变不离其宗。当一切都做好了(挺难的),那就会有一顺百顺的感觉了。

互相交流,互相学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54754条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。